过流是三菱报警最为频繁的现象。
1.启动时,一升速就过流,主要原因有:负载短路,机械传动部分有卡住,这种现象会有较大电流显示;主回路、驱动回路坏,一般不会有电流显示。
2.变频器上电时空开跳掉,这种现象不能复位, 主要原因有:主电路接错,三菱变频器的N端子在不带制动单元时不能接线。
3.运行上升,下降过流,主要原因有:加减速时间设置太短,电子过电流设置过小,转矩补偿过高,V/F曲线设置错误。