三菱变频器常见故障及其基本分析
一.过热(FIN)
主要原因有:周围温度过高、散热风机堵转、温度传感器回路故障、电机过热。
二.三相输出不平衡
现象为电机抖动,主要原因有:模块坏、驱动回路坏。
三.过载
出现过载首先分析是电机还是变频器过载,一般电机的过载能力比较强,变频器的参数要根据电机设置得当。变频器出现报警可以检测输出电压是否平衡。
四.操作面板无显示
无显示一般为开关电源损坏。开关电源采用自产的M51996作为脉宽调制,带有电流,电压检测功能。当无显示时检查外部端子是否有电压,如没有就表示电源故障。
五.GF报警
在排除电机接地问题后,一般为传感器及其检测回路工作点漂移导致。